1、康明斯发电机组转换开关产品必须符合双电源自动切换柜的要求,并通过CCC认证。在人们的关注下http://www.11fdj.com康明斯发电机终于成长为人们所需求的那样,为市场而生,为需求而来。
2、发电机组ATS转换开关电器为专用型PC级,其额定绝缘电压不小于1000V,冲击耐受电压不得小于8V,过电压级别为IV级。
3、发电机组ATS转换开关转换动作时间不得大于500,同时为了避免因为转换速度过造成的短路事故,发电机组转换开关的断电时间不得小于50。


4、为保证转换开关可靠地为非线性负载供电,发电机组转换开关的使用类别不得低于AC33A。
5、为与进线空气开关保护特性配合,发电机组转换开关的额定短时耐受I不得低于65A1。
6、为避免因为转换过程N线浮空造成的UPS输出侧零地电压漂移,应该使用带有中性线重叠转换功能的转换开关。
7、发电机组转换开关的控制器为微处理器式,且与本体为同一制造厂制造;控制器有电源状态、电源投入指示灯,以便于直观观察自动转换开关柜的状态;自动发电机组转换开关具备欠压检测,过压检测,当超过负载要求时自动转换,并且转换条件参数可以自由设定。转换开关控制器上必须能够以单线图的形式显示电源状态;同时控制器必须时显示电状态参数。


8、为保证紧急情况下自动发电机组转换开关可以人工手动转换电源,其自动控制回路可以退出工作,发电机组转换开关本体可以带载手动转换电源。
9、发电机组转换开关具备机械、电气双重互锁功能;确保同一开关不会出现两路电源同时合闸以及两个开关合入不同电源。
10、发电机组转换开关电器必须具有通讯功能可以现四遥(通讯协议为M)。
11、旁路开关投入后可以现两路电源的分合闸操作。
12、低压双电源转换开关应选用性能质量不低于ASCO、S、C的产品。