传感器输出电压是正负值,但采集器要求输入电压是正值,该如何处理传感器的新型化主要体现在微型化、智能化、数字化、多功能化、系统化、网络化等特点。通过[img]https://www.microsensor.cn/productlist-iot]物联终端也能反映出这些现象,新型传感器的这些特点是传感技术演进的结果,也是新时代智能传感技术的要求。


普乐锐思传感器输出的是模拟信号,而多数数字采样系统测量的是电压信号,即使其同时具备电压、测量能力,电压通道的测量精度一般远高于通道。为获得更高的测量精度,传感器需要输出一个电压信号给采集器。这就需要在传感器后接一个采样电阻,将信号转化为电压信号。


当有客户要求将测量转换成电压信号输出时,普乐锐思可以提供IV变换器IVC,方便测量。IVC根据被测的流向,可输出正电压值或负电压值。但有众多的采集器,仅能采集正电压信号,此时如何处理


例如,采集器要求输入电压范围是0-5V,采集±100A传感器的输出信号,测试系统该如何搭建


这需要对测试电压信号进行平移,由正负区间平移至全正区间。


首先需要确定IVC型号,采集器输入范围为0-5V,即动态范围为5V。IVC输出信号的动态范围一定要小于此值,超过此范围,必然有部分信号处于饱和位置,造成测试失真。IVC的标准输出有种,分别为:±1V、±2V、±5V,动态范围分别为2V、4V、10V。10V型号超过了采集器的动态范围,不能使用。最接5V必须小于的是4V,因此,优先选择±2V输出的IVC-0102型号。


还有一种情况需要考虑,即传感器的过载特性,±100A传感器的量程为±100A,但可短时过载至±150A或以上,±100A对应的IVC-0102输出动态范围为4V,而±150A对应的动态范围为6V,超出了采集器可测量的范围。因此,需要测量高过载情况下,需选择±1V输出的型号IVC-0101,它在±150A下的动态范围为V,满足小于5V的要求。


其次,需确定信号的中点,即IVC输出零值,对应的采集器电压值。


一般信号中点取在动态范围的中点附,0-5V区间最常用的信号中点为2。5V,其它常用电压还有2V、2。048V、。V等。请再次确认IVC输出的电压值经中点平移后可被此区间完全覆盖。


信号中点要求要非常稳定,此电压不能随温度、时间等产生明显漂移,因此,需要选择高精度的电压参考源,ADI、TI、L等均可提供一系列高性能电压基准。采集器需要的输入电压可以通过参考电压与IVC输出电压相加或相减即可,通过一个简单的运放加法器即可现。








其输入输出关系为:V=V+V


上述电路中,对V的驱动能力有一定要求,电压参考的输出不能太小,一般需要在电压参考后加一级驱动电路。





也可以使用反相放大电路:








其输入输出关系为:V=V-V





反向放大电路的好处是,对基准V的驱动能力要求很低,不需要缓冲电路。
  • 您可能感兴趣
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 返回列表

查看:0 | 回复:0

巩义百姓在线信息网的使命是整合所有巩义本地资源, 通过网络联系起生活在巩义的每一个人,为人们的沟通、信息和服务的获取创造更加便利的平台.
关于我们
公司简介
发展历程
联系我们
本站站务
友情链接
新手指南
内容审核
商家合作
广告合作
商家入驻
新闻合作

官方微信

手机版

手机APP

Archiver| 手机版| 小黑屋| 巩义百姓在线信息门户网
免责申明:本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。
Copyright © 2011-2023 Comsenz Inc. All Rights Reserved.   巩义百姓在线 GYBXZX.COM     ICP备案号: ( 豫ICP备15027797号-4 )
快速回复 返回顶部 返回列表