新闻速递柴油发电机房防火门的消防要求与标准

[复制链接]
ganyihe 发表于 2022-4-5 18:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ganyihe
2022-4-5 18:25:02 11 0 看全部

防火门技术要求在同行眼中,http://www.11fdj.com康明斯柴油发电机有着让人觊觎的好品质,也有着很多让人嫉妒的忠实粉丝。



    防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门,主要用于建筑防火分区的防火墙开口、楼梯间出入口、疏散走道、管道井口等处,平常用于人员通行,在发生火灾时可起到阻止火焰蔓延和防止燃烧烟气流动,并在正送风系统工作时起密封的作用。防火门早应用于船泊业,近年来,随着高层建筑的增加它在发电机房中的重要性益发突出,是发电机房中重要的防火措施之一。

1、钢制柴油发电机房防火门的隔热性及耐火性性能要求:
选用的柴油发电机房防火门均为钢制平开式柴油发电机房防火门,柴油发电机房防火门的耐火性能为 A 类隔热甲级柴油发电机房防火门。其性能应符合《柴油发电机房防火门》GB 129552022 的要求。



隔热性柴油发电机房防火门的耐火性能


   

   
     称
   
   
    耐 火 性 能
   
   
    代 号
   

   






   

   
   
   
   
    隔热防火门
    (A 类)
   
   
    耐火隔热性150
   
   
   
    A150(甲级
   


   
    耐火完整性150
   


   
    耐火隔热性100
   
   
   
    A100(乙级)
   


   
    耐火完整性100
   

   


2、填充材料:
柴油发电机房防火门内应填充对人体害的防火隔热材料,隔热材料应经认可授权检测机构检验达到 GB8624-2022 规定燃烧性能 A1 级要求和 GBT20285-2022 规定产烟性危险分级 ZA2 级要求。

3、柴油发电机房防火门钢材:
●柴油发电机房防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料,冷轧薄钢板应符合 GBT708的规定;柴油发电机房防火门加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料,热轧钢材应符合 GBT709的规定;柴油发电机房防火门门框、门扇和加固件使用钢质材料的性能在设备进厂报验时应有生产厂商提供的合格材质检验报告。
●钢材应进行磷化处理,并涂两遍防锈底漆,表面静电粉末喷涂,涂层厚度≧40, 涂层均匀、平整、光滑、麻点、起泡、起鼓和碰伤划痕。

4、材料厚度:
门框板钢板厚度不小于 12,门扇板钢板厚度不小于 08,不带孔的加固件钢板厚度不小于 12,带螺孔的加固件钢板厚度不小于 30。

5、配件:锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于 950℃。

6、防火锁:
●柴油发电机房防火门上安装的门锁必须是防火锁,在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推杠机构,不允许以圆形或球形旋钮代替执手(管井门除外);
●防火锁必须有经认可授权的检测机构检测合格,并在产品供货时提供检测报告。

7、防火合页(铰链):柴油发电机房防火门用的防火合页(铰链)钢板厚度不小于 30。

8、防火闭门装置:
●柴油发电机房防火门应安装柴油发电机房防火门闭门器,或设置让常开柴油发电机房防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等);
●柴油发电机房防火门闭门器应经认可授权检测机构检验合格,其性能应符合 GA 93的规定。
●自动关闭门扇的闭门装置,应经认可授权检测机构检验合格。




9、防火顺序器:
双扇柴油发电机房防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器(特殊部位使用除外),其耐火性能要求及试验办法应符合《柴油发电机房防火门》GB12955-2022 附录 C 的规定。

10、防火插销:
采用钢质防火插销,应安装在双扇柴油发电机房防火门相对固定一侧的门扇上,其耐火性能应符合
《柴油发电机房防火门》GB12955-2022 附录 D 的规定。

11、盖缝板:
平口或止口结构的双扇柴油发电机房防火门宜设盖缝板,盖缝板与门扇连接应牢固,盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

12、防火密封件:
柴油发电机房防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。防火密封件应经认可授权检测机构检验合格,其性能应符合 GB 16807 的规定。

13、防火玻璃:
●柴油发电机房防火门上镶嵌防火玻璃采用透明防火复合玻璃,钢制玻璃压条;
●A 类柴油发电机房防火门镶嵌的防火玻璃,其耐火性能应符合 A 类柴油发电机房防火门的条件。防火玻璃应经认可授权检测机构检验合格,其性能应符合 GB 157631 的规定。

14、加工及外观质量:
●加工工艺质量:使用钢质材料制作柴油发电机房防火门的门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内应填充对人体害的防火隔热材料,与防火五金配件等共同装配成柴油发电机房防火门,其加工工艺质量应符合《GB12955-2022》55条、56条、57条的要求。
●外观质量:外观应平整、光洁、明显凹痕或机械损伤;涂层、镀层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象;焊接应牢固、焊点分布均匀,不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象,外表面焊接应打磨平整。
●门扇质量不应小于门扇的设计质量(注:指门扇的重量)。柴油发电机房防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合下表的规定。 尺寸极限偏差(单位:)

   

   
   
    称
   
   
    项 目
   
   
    极限偏差
   


   
    门扇
   
   
    高 度 H
   
   
    2
   

   





   

   
   
   
   
    宽 度 W
   
   
    2
   


   
    厚度 T
   
   
    +2、-1
   


   
   
    门框
   
   
    内裁口高度 H
   
   
    3
   


   
    内裁口宽度        W
   
   
    2
   


   
    侧壁宽度 T
   
   
    2
   

   


●门扇与门框的搭接尺寸不应小于 12,门扇与上框的配合活动间隙不应大于 3 , 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于 3,门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9, 门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3,
柴油发电机房防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于 1 。
●柴油发电机房防火门应启闭灵活、卡阻现象,柴油发电机房防火门门扇开启力不应大于 80N。电动柴油发电机房防火门自带电控箱、按钮,并满足消防部门要求。
  • 您可能感兴趣
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 返回列表

ganyihe
金牌会员给TA私信

查看:11 | 回复:0

巩义百姓在线信息网的使命是整合所有巩义本地资源, 通过网络联系起生活在巩义的每一个人,为人们的沟通、信息和服务的获取创造更加便利的平台.
关于我们
公司简介
发展历程
联系我们
本站站务
友情链接
新手指南
内容审核
商家合作
广告合作
商家入驻
新闻合作

官方微信

手机版

手机APP

Archiver| 手机版| 小黑屋| 巩义百姓在线信息门户网
免责申明:本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。
Copyright © 2011-2023 Comsenz Inc. All Rights Reserved.   巩义百姓在线 GYBXZX.COM     ICP备案号: ( 豫ICP备15027797号-4 )
快速回复 返回顶部 返回列表