外墙外保温体系主要是由墙体、粘结层、保温层、保护层以及外装饰层等组成。目前,我国推广应用较广泛的外墙外保温体系主要有EPS保温板体系、XPS保温板体系和聚氨酯泡沫喷涂保温体系。在这几种体系中,都不同程度地存在着保温层外的砂浆保护层的开裂、空鼓等问题。https://www.cnlvmi.com/cate-2016-1958.html橡塑保温材料的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!

   砂浆保护层的抗裂性能是评价外墙外保温体系技术性能的主要依据之一,。因为砂浆保护层如产生裂缝,则降低了保温体系的保温、耐水、抗冻等整体性能和耐久性能,所以加强保温墙体的抗裂性能及其解决措施研究,是提高外墙外保温体系耐久性能的基础与前提。

   下面主要从材料、设计与施工个环节对此问题加以分析总结。

一、材料

   1、对于面层砂浆,其中主要的是要根据EPS、XPS和聚氨酯硬质泡沫的不同性能,确定各自适用于种不同基层的砂浆硬化层的弹性模量。另外,确定适合上述种不同基层要求的砂浆粘结强度。对于砂浆的收缩值,低于抗裂性能的提高固然好,但主要的还是在相同变形值下产生的内应力药效。为了减少抹灰砂浆的早期收缩和提高硬化层的温、湿度变形能力,可适当添加一定量的合成纤维。

   2、对于保温主体材料,特别是EPS板,必须保证一定的养护期,否则上墙后会产生较大后收缩,引起面层砂浆的开裂。

   3、增强材料玻纤格布的质量必须满足要求。玻纤格布分散了砂浆面层的内应力,防止了因应力集中而引起的开裂,同时提高了面层砂浆的抗拉强度和抗冲击强度。

二、设计

   应尽量满足硬底软面原则,保证砂浆层内应力的逐层缓慢释放,减少裂缝、空鼓的产生。特别是针对弹性模量不同的基层,对于面层砂浆基层的基本性能要有针对性的提出不同的性能指标。当然,对于干混砂浆来说,目前降低砂浆弹性模量的好办法是增加可再分散胶乳的掺量,有机物掺量太大,易使砂浆的韧性大大增加,弹性模量大大降低,但也会使砂浆层的水气透过性降低,有可能使砂浆面层产生起鼓现象。所以,掺加可再分散乳胶等外加剂来降低砂浆的弹性模量,增加其韧性,也必须适度,否则,也会起到不好的作用。

、施工

   1、干粉砂浆要进行充分搅拌,保证砂浆拌合物的和易性和质量的均匀性。

   2、铺设的保温板要尽量平整,特别是相邻板面否则会造成抹灰厚度突变,造成局部应力集中而导致裂缝。保温板板间缝隙应用胶粘剂填平。

   3、面层施工时应尽量避免在太阳暴晒下进行,抹完面层后要及时养护,否则会导致面层是谁过,引起杆所裂缝。