气凝胶毡:二氧化硅气凝胶毡又被称作 “蓝烟 ”、“固体烟 ”,是目前已知的轻的固体材料 ,也是迄今为止保温性能好的材料 因其具有纳米多孔结构( 1~100)、低密度( 3~2503)、低介电常数( 11~25)、低导热系数( 0013~0025W())、高孔隙率( 80~998%)、高比表面积( 500~10002)等特点。https://www.cnlvmi.com/product-2016-1958-210333.html橡塑保温管的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!
本工程为汽化炉内保温, 在容器内壁根据建设单位提供的施工方案以及要求进行施工。工程包括 3 个分项:汽化炉 -1#、汽化炉 -2#、汽化炉 -3#。燃烧室内径将近3 米,前端球形封头,中间圆柱表面,后端锥形斜面,内表面有数量繁多的接管。施工难度较大,又没有可参考的先例。
☆施工前的注意事项:
1需要施工的设备压力强度试验、 严密性试验及防腐工程后才能进行绝热施工。
2在有防腐、衬里的工业设备及管道上焊接绝热层的固定件时, 焊接及焊后热处理必须在防腐、衬里和试压之前进行。
3确保所有需要进行绝热的管道和设备表面的洁净和干燥。
4绝热工程施工前应对气凝胶绝热毡及其制品的质量情况进行核查,确保气凝胶绝热毡及其制品本身干净、干燥、绝热性能良好。
5绝热工程施工人员应配备完善的劳动保护用品。
6施工场地应设置临时供水、供电等设施,道路应通畅,应有合适的加工场地,施工机具应匹配合理。
☆安全防护
1施工人员须佩戴防面具、防尘帽和手套(如有条件可穿戴连体工作服),佩戴眼罩。
2施工完毕或告一段落时,应将工具及场地清理干净。
3应确保罐内良好通风, 防止罐内缺氧造成施工人员窒息。罐内不得有影响安全的物体或设施,并有合格的照明措施。
4施工过程中会有大量细微粉尘,这些粉尘的粒径远大于15微米。为了确保施工安全, 防止吸入肺内危害健康, 关人员请勿靠近。
施工采取双层气凝胶毡保温铺设。接缝严密、表面平整、鼓泡同层错缝、内外层压缝,确保保温效果。
工作场地划分
1为了绝热施工能高效的进行, 我们建议独立设置一个裁剪区。 在裁剪区内将气凝胶绝热毡裁剪成施工所需的尺寸, 裁剪后的尺寸要便于施工。
2裁剪区的设置应注意以下几点:
裁剪区应该有一些防护设施,防止材料损坏。 裁剪区应设置一张长宽合适的裁剪台或裁剪板,并准备一个放置材料的支架。
3裁剪时应用一根强度合适的管材穿过整卷气凝胶绝热毡, 放置于支架上。然后将绝热材料平铺在支架前面的裁剪台上, 按施工要求的尺寸,选择工具进行裁剪。
4裁剪好的材料建议使用塑料布包好或盖好,便于运到施工区。 |
|