  很多人都知道电缆,那么10kv高压冷缩电缆附件的绝缘标准是什么呢?下面伊法拉电力科技为大家介绍10kv高压冷缩电缆附件的绝缘标准。
  电力电缆测量电缆绝缘电阻值规定:   1、电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:1KV以下的使用1KV,摇表:其值不应小于10MΩ;   2、1KV以上使用2.5KV,摇表:3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ;   3、6-10KV电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ;   4、20-35KV电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ;   5、220KV电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km;   6、读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值。   10kV高压冷缩电缆附件的绝缘标准具体的数据计算如下:   长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。   电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。   良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。 安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售的电缆附件厂家。主营产品包括:电缆附件、冷缩电缆附件、热缩电缆附件、电力绝缘护罩、可分离式电缆终端、绝缘穿刺线夹、电缆防水盒、电缆固定夹、电缆中间接头防爆盒等产品。24小时服务咨询热线:18156768783 伊法拉电力科技:http://www.efarad8.com/